Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Pare vapeur toiture chaude

Pare vapeur toiture chaude

il y a 2 ans

Bonjour,


En partant du postulat que je respecte le principe d'isolation de la toiture chaude (maxi 1/3, 2/3) et que l'isolant du dessus est du PIR 160 mm recouvert d'EPDM.

Le fabricant dans son devis m'indique de choisir un pare vapeur adhésif SD>1500 qu'il me vend bien volontier.

Au vu du prix de ce dernier et ayant opté (sur vos conseils), et pour le reste de la maison de pare vapeur SD=90 m, ne puis-je pas continuer en toiture avec ce dernier non adhésif et de 90 m ?


Bien cordialement


1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Pare vapeur toiture chaude il y a 2 ans

NON, le PV doit présenter un Sd minimum de 6 fois le Sd de l'étanchéité et il est certain que ce type de PV n'est pas donné, mais la toiture plate est à la mode et moins chère que le traditionnel, mais en contrepartie elle a ses exigences auxquelles on ne peut pas déroger, faute de quoi la punition serait encore beaucoup plus chère.

En outre, je vous rappelle que le principe de 1/3 - 2/3, ce n'est pas QUE pour l'isolant, il faut compter TOUS les matériaux qui composent le complexe, depuis le BA 13 jusqu'à l'étanchéité.

1-1 sur 1 réponse