Bonjour,
J'ai fait réaliser la charpente + couverture d'une extension dont voici la config :
5 pannes lamellées collée portée entre appui 8.8 m section 460/110 entraxe 1.18 pose d'aplomb.
En voulant vérifier les niveaux des pannes au laser pour les plans d'aménagement sous rampant, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que les deux pannes intermédiaires juste avant les sablières présentent un faux niveaux de l'ordre 3-4 cm entre appui.(donc sur 8.8 m)
Le faux niveau est quasi identique pour les deux du coup à l'oeil ont rien mais au laser ca fait peur.
Votre avis ?
Merci
Yo1
Besoin d'avis sur qualité pose panne lamellé collé charpente neuve !
Publié par Yo1 il y a 7 ans
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser
Ce site web utilise des cookies pour faciliter votre navigation. Plus d'info.
Tout d'abord, on ne comprend pas bien pourquoi une pose d'aplomb, mais bon ………… ?xml:namespace>
Concernant le faux niveau, il n'a pas de conséquence particulière sauf d'émettre un doute sur l'entreprise et du coup, on peut se demander si ces pannes sont bien dimensionnées …… mais c'est un autre débat !!!