AMÉNAGEMENT COMBLES solive existante suffisantes?

Publié par STEF40 il y a 1 an

Bonjour

je veux aménager mon grenier en combles mais mes solives sont suffisantes ou pas ?

2 pièces:
la première 6m*3m
solives 63*175 sur portée 3.5m entraxe 50 cm pris dans mur briques
plafond en brique plâtrières en dessous supporté par solives

la deuxième pièce 6m par 4.80 m

solives 63*175 sur portés de 5m entraxe 50 cm pris dans mur briques
plafond briques plâtrières supporté par les solives.

je pense que ça suffit pas pour mettre osb 18 mm dessus les solives sont trop faibles et le plafond brique risque de fissurés?

si quelqu'un a une idée remettre des solives 75*225 avec des étriers dans la brique entre chaque solive de plafond?
je souhaite faire un bureau et salle de jeux car j'ai 1.75 m de hauteur que sur une bande 1.5m
merci d'avance

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

la première 6m*3m
solives 63*175 sur portée 3.5m entraxe 50 cm pris dans mur briques
Si vous souhaitez des réponses précises, il faut être vous-même précis, hors vous écrivez que votre pièce mesure 3mètres et que les solives ont une portée de 3m50 ?
Idem pour 4m80 et 5m.
L'aménagement se fait sur quelle largeur pour chacune des pièces ?



Publié par STEF40 il y a 1 an

Pour la première pièce elle fait 3.5m de mur à mur
Pour la deuxième elle fait 4.8 m .
Cordialement.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

L'aménagement se fait sur quelle largeur pour chacune des pièces ?

Publié par STEF40 il y a 1 an

bonjour l'aménagement se fait sur la totalité des pièces longueur 6m largeur 3.5m pour la pièce 1
6m de long et 4.8 m de large pour la pièce 2 .

les solives sont dans le sens de la largeur de la pièce pour la portée accrochées dans mur brique de chaque coté .

cordialement.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

Le diagnostic est le suivant :
1) Portée 3500 - Entraxes 500 - section 63 x 175 - Flèche sus charges L/255 - Déformations sous charges 9mm et après fluage, attendu 14mm.
2) Portée 4800 - Entraxes 500 - section 63 x 175 - Flèche sus charges L/100 - Taux de flexion 117% -  Déformations sous charges 31mm et après fluage, attendu 47mm.

3) Portée 4800 - Entraxes 500 - section 75 x 225 - Sans charge de plafond - Flèche sus charges L/294 - Déformations sous charges 11mm et après fluage, attendu 16mm.

Publié par STEF40 il y a 1 an

Doit on contresoliver ou mettre des solives entre les solives existantes?
Cordialement

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

Je ne sais pas ce que c'est que ""contresoliver"" ???
Mais de toute façon, vous vous rendez bien compte que même des 75 x 225 sont insuffisantes pour une portée de 4m80 et des entraxes de 500, en ne prenant pas en compte le plafond.

Publié par STEF40 il y a 1 an

Donc je ne peux pas aménager cet espace?
Merci pour les calculs
Cordialement

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Renforcement solives existantes pour aménagement de combles

Publié par Neeko73

19 réponses
6409 vues
0 like

Solivage suffisant pour aménager des combles ?

Publié par ob

1 réponse
1519 vues
0 like

Aménagement des combles, solivage suffisant?

Publié par maelle1

2 réponses
1053 vues
0 like

Aménagement comble : solidité plancher existant

Publié par LeGreg

7 réponses
2776 vues
0 like

URGENT Aménagement de comble sur solivage bois existant

Publié par doudou_rennes

0 réponse
1041 vues
0 like