    Bonjour a tous,
J'ai une petite question pour la couverture d'un projet de maison.
J'ai une portée entre appuis de 8,70m et je voudrais avoir une approche de la section de bois
qu'il faudrait en LC ou bois classique.
Pente de couverture 30%
tuile canal
Faitage desaxé: 2,80m d'un coté et 6,60m de l'autre
Département Haute garonne
ALtitude < 900m

Merci d'avance.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 11 ans

Il y a 3 zones de neige en haute Garonne, quel est le canton ?

Publié par allopizza il y a 11 ans

commune de nailloux

Publié par bois debout il y a 11 ans

bonjour

petit versant entraxe de pannes 1,40m section LC 11,2 x 45 contreflèche 1/300ème. chevron 6x8 entraxe 50cm.

grand versant entraxe de pannes faîtage compris 2,20m section LC 13,7 x 49,5 contreflèche 1/300ème, chevron 8 x 10 entraxe 50cm.

cordialement