Section poutres

Publié par nico83 il y a 13 ans

Bonjour,

Je me lance dans la réfection des toitures d'un cabanon, je ne sais pas comment dimensionner mes poutres.
Une poutre fait 6,30 m avec un entraxe de 1,50m la toiture sera  en tuiles romanes,  avec une pente de 30°.
les autres font 3,50m avec entraxe de 1,20 couverture et pente identique.

Merci d'avance.

Publié par bois debout il y a 13 ans

bonjour

il faut connaître le département, altitude, section des chevrons, plafond + isolant ou non.

ta poutre de 6.30m est une panne ou un arbalétrier? peux-tu joindre un croquis.

cordialement

Publié par nico83 il y a 13 ans

Bonjour, merci pour votre message.

La poutre de 6,3m est une panne la seule de la toiture les chevrons reposeront ensuite sur les murs.
Le cabanon se trouve dans le Haut Var 83 a une altitude de 550m, les chevrons 5x7 +  voliges 25 mm .isolation tri iso et lattes(3x4) et contres lattes(3x4) pour des tuiles canales à tenons.

La fourniture sera la même pour l'autre toiture avec les poutres de de 3,5m
Merci.

Publié par bois debout il y a 13 ans

bonjour

j'ai un doute, pour le haut var, tu es sur que tu as 30° de pente, ce ne serai pas plutôt 30%.

donne la hauteur entre le haut des murs et le haut du toit ainsi que la largeur de la construction

cordialement

Publié par bois debout il y a 13 ans

bonjour

j'ai un doute, pour le haut var, tu es sur que tu as 30° de pente, ce ne serai pas plutôt 30%.

donne la hauteur entre le haut des murs et le haut du toit ainsi que la largeur de la construction pour vérifier merci

cordialement

Publié par nico83 il y a 13 ans

Mille excuses c'est bien %.......

Merci pour cette réponse rapide.

Publié par nico83 il y a 13 ans

La pente est bien de 30%..


Boisphile

Publié par Boisphile il y a 13 ans

Le Var est divisé en trois zones, sur quel canton est la construction ?

Publié par nico83 il y a 13 ans

Bonsoir boisphile,

j'habite dans le canton d'AUPS dans le village d'aups, juste au sud des gorges du verdon il neige une fois par an et il pleut pas beaucoup plus......

Merci.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 13 ans

Certes, mais vous êtes quand même en zone 2A et à 550 m d'altitude et du coup on en arrive à 93 kg.m² sur ce canton !!

6300, entraxes 1500 section 100 x 350 et pour passer en 100 x 300 il faut un entraxe de 1 mètre.

3500, entraxes 1200 section 75 x 200

Publié par nico83 il y a 13 ans

Merci!!!!
Juste par curiosité sur quels éléments agissent cette zone et l'altitude?
La scierie me propose du bois séché en seichoir ou un "demi-sec" comme ils disent, suis je obligé de prendre du sec?

merci encore.

Publié par bois debout il y a 13 ans

bonjour

le bois sèché ou demi sec, c'est mieux mais plus cher!!!

pour répondre à ta question, le département et pour certain le canton nous donne la détermination de la zone d'habitation et donc charge de neige de base et avec l'altitude on a des plus value à appliquer dans les calcul, tous cela est défini par un ouvrage qui s'appel "NV 65 modifié". cet ouvrage donne les normes en vigueur dans la construction pour les efforts du vent et de la neige.

cordialement

Publié par nico83 il y a 13 ans

Bonjour,

J'ai une autre question pour ces deux  même toitures.
serait il possible de remplacer les chevrons 5x7 par des planches (voliges? ) de 20x4 ou moins de façon a obtenir une finition bois au plafond.

Merci.

Publié par bois debout il y a 13 ans

bonjour

la réponse est non!!!

il ne faut pas remplacer les chevrons par de la volige par contre tu peux clouer ta volige sur les chevrons

cordialement

Publié par nico83 il y a 13 ans

Merci.
Même avec une certaine épaisseur?


Publié par bois debout il y a 13 ans

tu ne gagnera oas grand chose car la petite économie de chevrno que tu va faire, va repasser dans ta volige et une volige de fort épaisseur comme tu le souhaite, tu sera obliger d'acheter du 5 x 15 donc au final, tu va être plus cher et on sera obliger de recalculer les pannes car tu charges un peu plus tes pannes.

une volige de 2 cm sur chevron ou un lambris de 14 mm donne une très beau cachet, sinon tu peux envisager de passer des panneaux sandwich (type trilatte ou unilin) qui te permettrons d'intégrer l'isolation et ainsi d'avoir une ffinition lambris entre panne. mais le prix n'est pas le même....

à refléchir

cordialement

 

Publié par nico83 il y a 13 ans

Bonjour,

Je vais suivre vos conseils:
Quelle section de chevrons dois je utiliser avec des voliges de 20? Et leur écartement?
le reste de la couverture reste inchangé lattes contres lattes tri iso et tuiles canales de 48 daN/m².

Merci pour votre aide qui m'est précieuse.

Publié par bois debout il y a 13 ans

bonjour

les chevron en 6 x 8 restent inchangés, car avec des entraxes de pannes de 1,50m maxi ces chevrons sont bien souvent surdimensionnés entraxe 50cm pour les chevrons

cordialement

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

section poutre.

Publié par Francois38

0 réponse
1730 vues
0 like

sections de poutres ?

Publié par cjpchevelu

0 réponse
1463 vues
0 like

section poutre

Publié par marc33

5 réponses
1558 vues
0 like

section de poutre

Publié par vicart14

6 réponses
1635 vues
0 like

Section de poutres

Publié par de Richard

7 réponses
3127 vues
0 like