Bonjour,

J'ai construit un garage de 5mX4m et je souhaiterais savoir la section et la quantité de pannes à poser (dans le sens des 5m avec un débord de 35cm de chaque côté) pour un toit  1 pente. Quelle orientation choisir pour  la ou les pannes ?

Couverture tuiles terre cuite.Pente 24%.Altitude en dessous de 200m.Situation géographique prés de Villefranche-sur-Saône (01).

Merci pour vos conseils

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 12 ans

Bonjour Mous

Avec 1 panne intermédiaire en pose déversée, section 100 x 300 mm

 

Boisphilement votre

Publié par mous01 il y a 12 ans

Merci pour cette réponse. Puis-je vous envoyer un croquis car j'aurais d'autres questions et ce à quelle adresse mail?