Bonjour à tous,

je souhaite construire un garage de 4,4*4,4 et 2,5m de hauteur avec une toiture en 2 pentes.

La pente de mon toit est de 35°  

je vais poser des tuiles béton qui font 48kg au m2  

j’habite en haute Vienne, donc pas trop de neige et pas trop de vent.

Je pense mettre une panne faîtière, 1 panne intermédiaire de chaque côté et 1 panne sablière de chaque côté  

sachant que j’aurais une portée de 4m et que je veux utiliser des pannes de 5m, qu’elle section dois je prendre ?

Je pense mettre mes chevrons tous les 50cm, qu’elle section pour les chevrons ?

Merci beaucoup pour vos réponses.


Boisphile

Publié par Boisphile il y a 4 mois

Pannes portée 4400 - Bande de chargement 1343 - section 75 x 225 - pose déversée pour la panne intermédiaire - Réactions aux appuis 320 kg - Composantes parallèles à la pente 445 kg (repris par les chevrons.

Chevrons portée 2700 - Entraxes 500 - Section 63 x 50.

Publié par cyduja il y a 4 mois

Bonjour Boisphil et merci beaucoup pour ta réponse.

Si je veux stocker quelque chose en hauteur, quel poids Maxi puis je mettre (suspendu à la charpente) ?

merci.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 4 mois

Ce serait une charge concentrée, donc pas de possibilité.

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Charpente toiture simple pente

Publié par Leo

0 réponse
23 vues
0 like

charpente 2 pans 16ml

Publié par antoine

0 réponse
10 vues
0 like

Calcul section charpente

Publié par Guillaume73

2 réponses
75 vues
0 like

Pente de toit

Publié par bdele

2 réponses
92 vues
0 like

LOGICIEL POUR NOTE DE CALCUL DE CHARPENTE

Publié par Raphael

1 réponse
119 vues
0 like