Bonjour à Tous,
je souhaite couvrir un abri de 5,08m entre mur , la longueur entre mur passe à 5,50m dû à la pente du toit de 33% ou 18° . J'ai la possibilité de mettre perpendiculairement au 5,50m une poutre en lamelle collé de 320x180x5,60 m pour reprise de charge, à 2,5m d' 1 mur , mais je ne le souhaite pas, ça me " mangerais " de la hauteur .
Quelle section de poutre et intervalles ??
poids d'1 tuile = 3,3kg Qté / m2 = 14 poids des tuiles = 46 kg
poids de neige = 45kg / m2 ?? réside sur Bordeaux
Longueur poutre = 5,50 m
entraxe pris pour calcul = 0,60m / pour 1,20m
surface pour une poutre = 5,5 x 0,6 = 3,30 m2 / = 6,6 m2
poids tuile + neige = 91 kg
charge sur 1 poutre =3,3 x 91 = 301 kg / = 602 kg
charge admissible par poutre pour 1 longueur de poutre 5,50 m | |||
250x50=318kg | 220x60=312kg | 220x70=356kg | 200x10=338kg |
250x60=427kg | 250x70=488kg | 220x10=480kg | |
280x70=682kg | 250x10=657kg |
Dans l' attente de vos réponses .
Bien cordialement
Zone A2 = 33 kg/m² et 60 en extrême pour vérification aux limites élastiques conventionnelles.
Pente 33% = 1.05304 x 5.08 = 5.35
Section standard 75 x 200 pour entraxes 600 – Flèche relative 1/315 déformation totale à terme fluage inclus de l'ordre de 17 à 20mm.
Section standard 75 x 225 pour entraxes 600 – Flèche relative 1/439 déformation totale à terme fluage inclus de l'ordre de 12mm, qui me semble plus raisonnable.