Bonjour,
Ma soeur et son mari rélisent une "cuisine d'ete"...
Je souhaiterais connaitre la section la plus approprié de la panne faitaire ainsi que des chevrons.
Ville: BEZIER
Pente: 30%
Tuile Meridionale
Voliges ep 15mm sur chevrons
Débord de toiture à l'egout d'un seul coté sur 50cm maxi
Pas d'isolation
La panne mesure 6.2m entre mur, chargé d'un coté sur 1.65m, de l'autre 1.65m sur 2m puis 0.85m su les 4.2m restant
Le BM risque d'etre bien vert en 6.5m mais est il possible d'avoir les sections en BM et BLC?
D'avance merci pour votre interet....
Gael
Calcul panne faitaire

Publié par Bardonnier il y a 10 ans

Publié par Boisphile il y a 10 ans
110 x 360 en bois lamellé

Publié par Bardonnier il y a 10 ans
Merci Boisphile...

Publié par Bardonnier il y a 10 ans
Me revoilà...
Je suis toujours à la recherche de la bonne section de chevrons...
Du "60 x 80" est il possible avec un entraxe d'env. 50cm?
Pour le BLC, on me propose 820€ ht / m3...cela vous semble t il "correct"?
D'avance merci Boisphile.
Gaelement votre....héhé

Publié par Boisphile il y a 10 ans
Pour une petite quantité, c'est correct.
Basé sur 215 avec déport d'appui de 50 le 63 x 73 convient très bien, même avec 60 d'entraxes