Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Calcul Pannes

Calcul Pannes

il y a 16 ans

Bonjour,

Je recherche une méthode pour calculer les pannes de ma charpente.
Il s'agit d'une maison ossature bois, sur laquelle je compte mettre une isolation fibre de bois.

- 2 couches de laine de bois entre chevron (10cm + 12cm) : Environ 12Kg/m²
- 1 couche fibre de bois rigide (8cm) : 19,5kg/m²
- double liteau
- tuile à emboitement.



Je m'interroge sur la section des pannes et sur l'essence utilisée ?

Merci

10 réponses

1-10 sur 10 réponses
1/1
1. Calcul Pannes il y a 16 ans

Il manque des renseignements pour répondre à vos questions.

Quelle est la situation géographique (Dépt, Canton, altitude, site exposé au vent ou pas) du projet?
Cordialement,
Suri

2. Calcul Pannes il y a 16 ans

Bonjour,

Effectivement, voila les informations :

Altitude : 200m
Zone : 1b
Zone Vent : 2
Zone Neige : 1

3. Calcul Pannes il y a 16 ans

Et le département : Haute Garonne.

Merci

4. Calcul Pannes il y a 16 ans

N’essayez pas d’interpréter vous-même, vous risquez les erreurs…………..Vous dites zone 1B et ensuite zone neige 1 ??? Il y a sans doute confusion car zone neige 1 n’existe pas et 1 B correspond par contre à une zone de neige.

Par contre le département de haute Garonne comporte 3 zones, effectivement une 1B, mais aussi une 2A et une 3. Il serait dont plus judicieux de donner le canton et aussi de préciser la pente.

5. Calcul Pannes il y a 16 ans

Bonjour,

Je me suis permis de mettre ces données car c'est celles fournies par un fabriquant de fermettes industrielles.
La pente est de 32%.

6. Calcul Pannes il y a 16 ans

Le canton doit être : Villefranche de lauragais.

7. Calcul Pannes il y a 16 ans

Villefranche de Lauragais (j'y suis passé hier) est en zone 2A. (comme quoi…..)

Il va falloir revoir les entraxes, parce qu'avec une portée de 6m40, l'entraxe de 2m11 ne passera pas, ou alors avec des pannes en BL de section de 110 x 360.

Pour être plus raisonnable il faut réduire de moitié et passer avec un entraxe de 1m06 pour une section de 100 x 300.

Pour info, la réaction aux appuis est de 440 kg.

Par contre, comme il s'agit d'une MOB, n'oubliez pas que la pression du vent est de 60 kg/m² et qui convient de vérifier en vent extrême soit 105 kg/m², ceci pour le calcul du contreventement et en particulier s'il y a un étage.

http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html        MOB

8. Calcul Pannes il y a 16 ans

Merci pour ces réponses.

Donc, je passe sur un entraxe de 2m si j'utilise du BL de mini 100x360.

Combien me faudrait 'il en massif pour passer avec cet entraxe ? 200x300 es-ce possible ?

Merci

9. Calcul Pannes il y a 16 ans

BL 110 x 360 mais attention, dans ce cas la réaction aux appuis est de 850 kg ce n'est plus la même chose pour les descentes de charges………mais vous en êtes vous seulement préoccupé ??? Tout comme le contreventement…………….

Pour info, l'entraxe se prend selon le rampant

Bien vu pour la section, il faudrait du 200 x 300

Et là on passe à des réactions de 900 kg

10. Calcul Pannes il y a 16 ans

Pour le contreventement j'ai prévu un pavaplan 3F coté interieur.
L'extérieure de l'ossature sera complété par une fibre de bois rigide de 6cm faisant office de pare pluie.

La lisse haute sera doublée pour repartir les charges.

1-10 sur 10 réponses
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer