Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
section panne lamelle-colle

section panne lamelle-colle

il y a 15 ans

bonjour

Je dois transformer une etable en habitation . Le batiment est situe dans l'Ain a 200m d'altitude( zone H1   si je ne me trompe pas)avec des pans de toit de 5,85 m (forgets 0,45 compris) , orientes est/ouest ,  une pente de 36% et des tuiles omega 40kg/m2. J'aimerais connaitre la section des  pannes en lamelle-colle d'une portee de 5,9 m ,(elles peuvent depasser légerement de chaque cotes...) leur nombre , la section et l'ecartement des chevrons.

merci

3 réponses

1-3 sur 3 réponses
1/1
1. section panne lamelle-colle il y a 15 ans

bonjour

il faut connaître le canton pour le département de l'Ain.

il manque d'autre infos, si tu transformes en habitation, isolation et plafond rampant?

cordialement

2. section panne lamelle-colle il y a 15 ans

rebonjour

pour le canton c'est Chatillon/chalaronne.

L'isolation sera de la laine de roche endeux couches croisees , si possible 300 d'epaisseur entre pannes.

Seul le rdc est amenage le plafond se situant a 5m en bas de rampant

3. section panne lamelle-colle il y a 15 ans

bonjour

panne BLC face aplomb, 11,2 x 36 avec délardement sur la dernière lamelle à 20° (pente du toit) entraxe maxi 150 cm

ou 11,2 x 31,5 avec contreflèche de 1/300ème et délardement sur .....etc..

chevron 6 x 8 entraxe 50 cm

cordialement

 