Verifier la conception d'une ferme latine en BLC d'une portée de 13m !
Bonjour !!!
Il me faut effectuer une charpente pour un atelier de 13m par 19m.
J'ai dimenssionné mes chevrons et mes pannes, et j'ai verifié par calcul la resistance de ces derniers. J'ai des pannes de 14x40cm en BLC et des chevrons de 8x10cm en bois du nord.
Il y a un mur de refend(pignon) placé a 6m d'un des pignons, il me faut donc une seul ferme de 13 m de portée, reprenant des pannes de 6.50m.
La charge permanente (G) + les surcharges climatiques(Pn) est de 108 daN/m².
La ferme reprend environ 10 tonnes repartie en 3 pannes et 2 sablières.
J'ai tracé une ferme latine simple, avec 2 contrefiches, mais il me faudrait la vérifier, pour etre sur qu'elle ne cede pas.
Je suis parti sur des entrait moisé, avec les sections suivantes:
-Poinçon : 20x20cm
-Arbaletrier : 14x40cm
-Contrefiche : 10x20cm
-entrait moisé : 8x40cm
QUESTIONS :
- Ma ferme est est bonne ???
- Quel assemblage choisir en pied d'arbaletreier (arba-entrait moisé)???
PS: Derniére information importante, la pente du toit est de 33°.
Votre message :
Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.