Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Solidité de mon plancher/solives actuel ?

Solidité de mon plancher/solives actuel ?

il y a 16 ans

Je souhaite réaliser une chambre dans mon habitation.

Aujourd’***, il existe une installation qui est :

Largueur de la pièce : 4,200

Longueur de la pièce : 5,30

 

Les solives font 75*225 (bois traité et solives neuves)

 

Leurs entraxes sont de 56 à 58 cm.

Il y a 10 solives en tout, fixées sur des muraillières de 75 * 225

Dessus un CTBH en 22

 

CONSTAT : D’après les abaques de ce site seul les entraxes seraient trop espacés de 5 à 8cm.

                      IL MANQUERAIT D’APRES LE CALCUL AVEC LES ENTRAXES DE 511, 2 solives !

 

QUESTION :

Que dois-je faire ?

Ces 5 ou 8 cm de trop sont-ils dangereux ?

L’impact en terme de solidité ! ? !

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Solidité de mon plancher/solives actuel ? il y a 16 ans

Bonjour Johann

NON, il n'y a pas de danger immédiat sur le dépassement d'entraxe proprement dit, par contre, de fait, les petites rives ne reposent pas et donc ne sont pas fixées sur les solives. Du coup, l'assemblage avec les rives longues et les petites rives forment un "H" majuscule au milieu duquel le plancher à une faiblesse de moins 25%, de plus, comme la pose n'est pas conforme, je suppose que les assemblages des dalles ne sont pas collés.

Ce plancher n'est pas conforme et s'il est neuf, je pense qu'il y aurait lieu d'interpeller celui qui l'a fait, car si un jour il y a problème ou si vous voulez revendre, ce sera spécifié sur le rapport de l'expert.

De plus 75 x 225 pour 4m20 est un peu juste, ce plancher vous occasionnera des gêne de fonctionnement (vibrations) car le flèche n'atteint pas les 1/400 demandés

 

Boisphilement votre

1-1 sur 1 réponse
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer