Maison ossature bois

relevé d'acrotere toiture terrasse

Publié par Jérôme il y a 6 mois

Bonjour

Pouvez-vous m'indiquer ou trouver l'information traitant des relevés d'étanchéité et des hauteurs minimales d'acroteres (dtu...)et pour quelles raisons ces choix.

Merci

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

Acrotères minimum 150 mm en partie basse, DTU 31-2 et 43-4.