placement pare vapeur dalle bois

Publié par m&m's1 il y a 1 an

Bonjour,

je viens de faire une dalle bois avec fond de dalle OSB 3 13 mm anti termite / isolant ouate de cellulose et je me demande si je peux poser le pare vapeur SD > 18 m sur l'OSB 3(plus simple) ou si je dois le placer sur les solives et sous l'OSB en sachant que sur la dalle bois une partie recevra un complexe [citation commerciale] / carrelage et une autre lambourde / parquet.

En vous remerciant,

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

Vous pouvez poser SUR l'OSB.
Attention, les surfaces carrelées doivent être renforcées dans le mesure où le solivage subit des déformations (flèche) sous charges, mais pas le carrelage.
Au niveau de ces surfaces, le solivage doit être calculé avec des flèches réduites de l'ordre de L/500 ou 600.