Bonjour,

Je désire amenager une chambre dans mon garage (toiture 1 pente).

Je veux créer un plafond droit avec du placo+rails et isolation en rouleaux laine de verre et accès occasionnel (100 kg) pour la vmc.

La pièce mesure 3m40 de large par 6 mètres de long.

Je comptais fixer des muralieres de chaque cotés (6 metres) et fixer des solives à l'aide de sabots (3,40 metres).

Pensez vous que des solives de section (38x150) puissent suffire avec un entraxe de 60 cm ?

Sachant qu'aucune charge sera stocké sur le faux plafond.

Merci.

Cordialement.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 mois

Non, à minima, il faudrait passer sur du 50 x 150 avec entraxes de 500.

Publié par Nico il y a 1 mois

Bonjour,

Merci pour votre réponse et votre réactivité.

Faut il que je renforce le centre des solives en me reprenant sur les poutres de ma toiture existante ?


Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 mois

NON, ce n'est pas utile.

Publié par Nico il y a 1 mois

De la section 38x200 passerait avec entraxe de 60 ?

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 mois

Oui, mais entretoises à mi-portée

Publié par Nico il y a 1 mois

Super !

Merci beaucoup pour vos renseignements 

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Solivage plafond

Publié par firecool38

2 réponses
0 vue
0 like

Solivage plafonds sur entraits

Publié par thomas

2 réponses
0 vue
0 like

Plafond rampant placo

Publié par KEVIN

6 réponses
0 vue
0 like

faire un faux plafond

Publié par PATRICK

1 réponse
0 vue
0 like

Solivage faux - plafond

Publié par MisterT

4 réponses
97 vues
0 like