Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Demande de conseils/retour SV

Demande de conseils/retour SV

il y a 9 jours

Bonjour le forum, 

Je souhaite demander conseille pour une rénovation.

Je souhaite en effet réaliser une isolation de toiture en 2 étapes: la première étape est la pose d'isolant rigide de fibre de bois de 10 cm d'épaisseur par "l'extérieur" (opération déjà réalisée), la deuxième étant une isolation intérieure avec la pose de 20 cm de fibre de bois souple sous les chevrons. Avant de réaliser cette deuxième opération, j'aimerais savoir si les pannes existantes tiendront la charge ou si un renfort doit être envisagé.

Les données techniques sont les suivantes:

- lieu: Savoie, Chambéry (250 m d'altitude)

- Section actuelle des pannes : 100 mm x 200 mm, installées d'aplomb

- Portée panne max: 3,7 m (cependant, la majorité des pannes sont "doublées" en épaisseur sur une longueur de 1m)

- Entraxe panne: 1,7 m

- pente du toit: 30°

- Section chevrons: 80 mm x 95 mm

- Portée Chevron: 1,7m

- Entraxe Chevron: 50 cm

- tuiles: 44 kg/m2

Charges supplémentaires ajoutées par l'isolation:

- fibre rigide = 110 kg/m3, soit 11 kg pour 10 cm

- fibre souple = 60 kg/m3, soit 12 pour 20 cm

- placo et ossature: 12 kg/m2, soit fibre + placo et ossature + tuile: 80 kg/m2

- à terme, panneaux PV: 22 kg/m2 (sur panne de portée 3m)


Ne sont pas pris en compte: le poids propre des pannes, les poids des chevrons, du pare pluie, du litelage. Afin de les prendre en compte, une hypothèse d'un ajout de 30 kg/m2 est réalisée.

Avec ces hypothèses, et celles d'une classe de bois C24 et d'une charge de neige de 0,65 kN/m2, les formules de charges admissibles (trouvées sur le site "etudiantgeniecivil") soulignent que les pannes sont suffisantes. Est il possible d'avoir un avis/retour plus expérimenté SVP?

Si un renfort est nécessaire, l'ajout de pannes intermédiares est-il envisageable/possible (avec une entraxe de 0,85m, limitant la flèche des chevrons)? Dans ce cas, quelle section utilisée pour ces pannes intermédiaires et une pose par sabot métallique fixé dans le mur est elle possible?


Merci d'avance de votre retour, 


2 réponse s

1-2 sur 2 réponse s
1/1
1. Demande de conseils/retour SV il y a 9 jours

Désolé, Chambéry est situé en zone de sismicité 4. Les fixations des toiture sont essentielles et ne peuvent être validées que par un BE structure qui certifiera que les calculs et fixations ont été réalisée dans le respect des règles parasismiques. Je rappelle qu'il s'agit bien de réglementation donc de la loi et donc d'application obligatoire.

2. Demande de conseils/retour SV il y a 9 jours

Bonsoir Boisphile, 

Et bien merci du retour. 

Je sais ce qu'il reste à faire donc, contacter un BE.

Bonne continaution


1-2 sur 2 réponse s
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion