Parquets

Section lambourdes sur solives

Publié par Mika il y a 14 jours

Bonjour à tous, je doit faire un planché osb sur des solives déjà existantes de section 240x200mm, ayant un entraxe de 105 cm(ces solives on une porté de 320 et 450cm). J'aurais aimé savoir quelle serait la section et l'entraxe approprié des lambourdes pour ensuite y poser des plaques d'osb (en 18 ou 22mm)

Merci d'avance pour vos réponse.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 14 jours

Lambourdes Section 75 x 75 ou 75 x 100 posées à plat avec entraxes de 500 pour OSB en 2500 x 675 x 22 mm.

Publié par Mika il y a 11 jours

Merci pour votre réponse. J'ai en stock des chevrons 60x80, pensez vous que ça puisse faire l'affaire ?

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 11 jours

A mon sens non, dans la mesure où cette section est en bois de charpente, probablement en C18 avec des nœuds. Il est préférable pour des lambourdes, de prendre du bois en qualité menuiserie sans nœud ou petits nœuds attachés et sec (maxi 14%).