Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Avis dimensionnement solivage bois

Avis dimensionnement solivage bois

il y a 6 mois

Bonjour à tous, Ci-dessous mon projet de construction d'un plancher bois. Surface = 26 m² (L = 6,46 m / l = 3,96 m) Charges permanentes = 3,35 kN/m² Charges d'exploitation = 1,50 kN/m² Je peux avoir accès à bas prix à des bois de 45x360 mm², BLC Gl24h en Epicéa et par conséquent j'envisage un solivage avec ces bois. Les solives seraient positionnées dans le sens de "l" (soit 3,96 m de portée), avec un écartement tous les 60 cm, sur une muralière de 60x80 mm² (douglas, hors-aubier) qui serait fixée sur une ceinture en bois (dimensions 200x440 mm², BLC Gl24h en Epicéa) par des vis type HBSEV06120 tous les 15 cm. Pour éviter le déversement, les extrémités des solives seraient tenues via des équerres de fixation de chaque côté et des étrésillons seraient positionnés entre solives tous les 720 mm de section 45x90 mm². La ceinture reposerait sur 6 plots béton de 30x30 cm² respectivement aux angles du rectangle et au milieu des arrêtes de la longueur. J'aimerais avoir vos avis sur le sujet et notamment au niveau de la muralière. Dans l'attente de vos retours. Cordialement Bourguigrognon

4 réponses

1-4 sur 4 réponses
1/1
1. Avis dimensionnement solivage bois il y a 6 mois

Bonjour à tous,


Ci-dessous mon projet de construction d'un plancher bois.

- Surface = 26 m² (L = 6,46 m / l = 3,96 m)

- Charges permanentes = 3,35 kN/m²

- Charges d'exploitation = 1,50 kN/m²


Je peux avoir accès à bas prix à des bois de 45x360 mm², BLC Gl24h en Epicéa et par conséquent j'envisage un solivage avec ces bois.


Les solives seraient positionnées dans le sens de "l" (soit 3,96 m de portée), avec un écartement tous les 60 cm, sur une muralière de 60x80 mm² (douglas, hors-aubier) qui serait fixée sur une ceinture en bois (dimensions 200x440 mm², BLC Gl24h en Epicéa) par des vis type HBSEV06120 tous les 15 cm.

Pour éviter le déversement, les extrémités des solives seraient tenues via des équerres de fixation de chaque côté et des étrésillons seraient positionnés entre solives tous les 720 mm de section 45x90 mm².

La ceinture reposerait sur 6 plots béton de 30x30 cm² respectivement aux angles du rectangle et au milieu des arrêtes de la longueur.


J'aimerais avoir vos avis sur le sujet et notamment au niveau de la muralière.


Dans l'attente de vos retours.


Cordialement Bourguigrognon

2. Avis dimensionnement solivage bois il y a 6 mois

Ce serait bien d'apporter quelques précisions :

1) Le lieu précis de l'ouvrage

2) la destination de l'ouvrage

3) la raison des 335 kg/m² de charges permanentes

4) Un plan serait souhaitable

5) ce que sont précisément ces 45 x 360

6) Que sont ces ""muralières"" de 60 x 80 qui ressemblent plus à un carrelet d'appui

7) Qu'est-ce précisément que ce ""BLC GL24 en 200 x 440 qui ne correspond pas à un BLC en lames de 31

8) Comment ont été calculées les vis de 6 x 120

9) Que sont et à quoi servent ces ""étrésillons"" en 45 x 90

10) Que comptez-vous poser comme plancher avec des entraxes de 600.

3. Avis dimensionnement solivage bois il y a 6 mois

Bonjour Boisphile,


Merci pour votre retour :)


Les réponses à vos questions :


  1. Le lieu précis de l'ouvrage
    Guéret, dans la Creuse

  2. La destination de l'ouvrage
    Maison d'habitation

  3. la raison des 335 kg/m² de charges permanentes
    - revêtement de sol = 0,60 kN/m²
    - forfait cloisons en enduit de terre = 0,75 kN/m²
    - chape en béton d'argile 6 cm = 1,02 kN/m²
    - panneau 22 mm = 0,15 kN/m²
    - solives 45 mm x 360 mm ht. = 0,14 kN/m²
    - isolation paille 36 cm = 0,65 N/m²
    - panneau sous-face contreplaqué 10 mm = 0,05 kN/m²

  4. Un plan serait souhaitable

    A noter que dans la description initiale, les 26 m² représentent le rectangle de côté 6460x3960. Le dimensionnement est valable pour l'ensemble de la dalle bois.

  5. ce que sont précisément ces 45 x 360
    Bois lamellé collé de largeur 45 mm et de hauteur 360 mm.

  6. Que sont ces ""muralières"" de 60 x 80 qui ressemblent plus à un carrelet d'appui
    Je confirme.

  7. Qu'est-ce précisément que ce ""BLC GL24 en 200 x 440 qui ne correspond pas à un BLC en lames de 31
    Il s'agit de la ceinture de la dalle bois tout comme les BLC 120x440. Ce sont des sections calculées pour résister aux efforts.
    Les fabricants de BLC peuvent fournir des sections non égales aux lames de 31 ou 41 mm en procédant à des rabotages.

  8. Comment ont été calculées les vis de 6 x 120
    J'ai multiplié la surface de chaque "sous-surface" (délimitée par les bois de la ceinture) par les charges.
    J'ai ensuite divisé la masse par 2 (nombre de muralière) pour me donner une masse linéique.
    Ensuite et d'après des fiches techniques de vis, j'ai déterminé qu'il fallait des vis tous les 15 cm respecter les efforts de cisaillement max de ces dernières.

  9. Que sont et à quoi servent ces ""étrésillons"" en 45 x 90
    Ils permettent de maintenir les solives à la verticale (ou sur chant) car étant donné que la hauteur (360 mm) et plus de 4 fois supérieure à la largeur (45 mm), le risque de déversement est élevé.

  10. Que comptez-vous poser comme plancher avec des entraxes de 600.
    - Dalle OSB 3, 22 mm.
    - Chape d'argile ép. 60 mm.

J'espère avoir apporté suffisant d'information.


Dans l'attente de votre retour,


Cordialement


Bourguigrognon

4. Avis dimensionnement solivage bois il y a 6 mois

Si j'ai bien compris, il s'agit d'une construction à ossature bois, sans doute murs isolés paille et toiture.

Le plan envoyé est donc la plateforme de base. Les poutres de ceinturage reçoivent donc le plancher de base, mais également les descentes de charges des murs, de la toiture et des charges climatiques de la neige et du vent comprenant les valeurs additionnelles éventuelles selon que le toit soit plat ou en pente, dont il faut tenir compte tant en charges verticales qu'horizontales ainsi que leurs résultantes, notamment pression et dépression sur les murs, avec une façade de 11m730.

5) Le BLC ne se fabrique pas en 45 de large, il s'agit sans doute de 87 ou de 110 refendu et raboté. Il convient donc d'être certain des 45mm réels.

6) Dans les conditions évoquées plus haut, la pose sur carrelets me parait peu souhaitable au profit d'une pose sur sabots. Or vous ne trouverez pas de sabots en 46 pour hauteur 360. Ce type de hauteur étant réservé principalement à la reprise de charges importantes, un élancement de 8 n'est pas indiqué.

7) Il y a des règles dans la fabrication du BLC et notamment pour les surface d'aboutage. Pour les largeur de 185, on emploie des lames de 33 et pour du 310 des lames de 31, d'où ma réflexion. Attention, il y a toujours des apprentis sorciers qui trichent, surtout pour l'auto-construction dans laquelle c'est le maître d'ouvrage qui prend les responsabilités.

8) Concernant les vis de fixation des carrelets, les valeurs trouvées sur le net, y compris chez les fabricants, sont des valeurs caractéristiques et non des contraintes admissibles. Il convient donc d'effectuer la conversion, ce qui revient souvent à diviser par 2,3, 2,5 en fonction de l'utilisation.

9) Les entretoises sont nécessaires, mais de même hauteur que la solive. soit 45 x 360 et dans le cas présent, une à mie-portée.

10) Je vous conseillerais plutôt un OSB 4 compte tenu des apports d'eau et dans TOUS les CAS, des entraxes de 417 ou 500 maximum pour des dalles en 2500, les petites rives devant obligatoirement reposer et être fixées sur lesdites solives.

D'une manière générale un telle étude demande beaucoup de temps et je vous conseille vivement de faire appel à un BE charpente, spécialisé dans ce type de construction.

1-4 sur 4 réponses
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion