Bonjour


Je réfléchis à une façon d'isoler le parquet massif chêne de 100ans sur solive dans mon salon. J'ai 2 trappes d'accès me donnant un petit passage de 50cm sous le parquet. Ce vide sanitaire est ventilé par 2 bouches dans le mur du pignon nord.

J'ai fait venir un artisan spécialiste de l'isolation et ne veut pas faire d'isolation en insufflation car il ne pense pas arriver à bien tout combler.

Cette pièce est très froide l'hiver et les déperditions doivent être énormes.

Je pensais envoyer mes enfants le faire mais ils ne sont pas motivés ;-) .


Je pensais donc faire des découpes de liege expansé entre les solives mais se pose la question de la gestion de l'humidité.

Faut-il absolument mettre un pare vapeur avec quel Sd? 

Avez-vous une autre idée de technique d'isolation?


ps: je ne veux pas retirer le parquet (lame de 5cm sur 80cm de long clouées); pas peur de ne pouvoir le remettre

Merci

2 réponses

1-2 sur 2 réponses
1/1
1. isolation plancher bois sur vide sanitaire il y a 1 an

Je ne vois guère que des panneaux de laine de roche en semi-rigide, découpés avec une surcote de 5 mm pour bien les coincer entre les solives et agrafer un pare vapeur de Sd 18 m au moins sous le parquet. Il sera ensuite coincé par l'isolant.

2. isolation plancher bois sur vide sanitaire il y a 1 an

Merci pour ta réponse

Je ne vois aussi que la solution de me glisser sous le plancher et de mettre un frein  vapeur et ensuite un isolant. En bio sourcé, je ne vois que le liège qui garde son efficacité avec l'humidité.

1-2 sur 2 réponses