ai je la bonne soulution ??

sol fini ( carrelage 57mm a 60mm )

pose du plancher...

..isolant pour dalle (film polyethylene sur la dalle beton )
..1/2 chevron de 38*60 poser a plat (60mm) tout les 40 cm maintenus par chevilles a frapper dans la dalle .
..entre les 1/2 chevrons . polystyrene extrude de 30 mm pour l isolation thermique
.. bande resiliante 3 mm sur 1/2 chevron
..film pare vapeur poser sur les chevrons
..dalles osb 16 mm 200*91
..parquet flottant 7mm

merci a vous de vos reponses.....

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 ans

A quoi sert le film étanche si vous le percez avec des chevilles ?

Pose flottante des lambourdes.

Isolant semi rigide (donc pas de PE, PU ou autre, si non il y aura des ponts thermiques le long des lambourdes.

Publié par dexeryl801 il y a 6 ans

BONSOIR
ok pose flottante des lambourdes ...en plus ca fera des economies
au sol laine de verre ou autre ?? MERCI