Bonjour,

sans réponse à mon dernier message sans réponse, je voudrais savoir si il manque des informations  à ma demande ci-dessous :

Je restaure une habitation qui fait 5,30 m (entre les 2 pignons) X 10m et dont le toit a 2 pans (pente du toit = 30% - longueur rampant = 5,22m). Quelles sections de pannes dois-je utiliser pour une portée de 5m30 et quel type de pose (dévers ou aplomb)? Précisions :département = 63 - altitude = 420m - Poids des tuiles = 45Kg/m2 - isolation = 200mm LDV + sous-toiture Placo 

Merci pour votre aide

Publié par bois debout il y a 10 ans

bonjour

pour tes pannes, pose à dévers tous les 130 cm d'entraxe maximum.

section 12 x 26 pour une portée de 530 cm

chevrons 6 x 8 entraxe 50 cm